Ich würde dir unbedingt einen Elektricker zu dir bestellen der das ganze anschaut.
Nicht auszudenken was passieren könnte wenn es nicht abgesichert ist.
hier mal eine Aussage von meinem Elekticker.
Entschuldigung für die verspätete Antwort.
Punkt 1 Die Box wird mit 3x400V angeschlossen und lädt somit mit 3x3.7kW ergibt Total die rund 11kW
Punkt 2 Die Box die ich Ihnen offeriert habe muss mit einem FI Schalter Typ A abgesichert sein, aus diesem Grund setzte ich ein Kombigerät ein
FI/LS Schalter 3LN 13/16A/30mA ist ein Kombigerät mit Fehlerstromschutzschalter 30mA und Leitungsschutzschalter Typ C 16A 3polig (diese können auch als Einzel Geräte verbaut werden)
LS Schalter C 6kA 13/16A ist ein nur Leitungsschutzschalter Typ C 16A 3polig
Es gibt eben auch günstige Wb die nicht abgesichert sind und nachträglich teuer nachgerüstet werden müssen